樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
ku2900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 216 點
下載積分: 467 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2020-02-10
查看ku2900的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 12:11
電磁閥用中繼  報警燈一般不用
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-12 13:04
變頻器的信號輸入端子可以不加中繼,不過plc要是繼電器輸出型的
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-12 13:05
如果不在乎成本,地方夠大,那就都加一下
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-12 16:48
歐姆龍CP1E系列的控制交流接觸器平凡動作的最好加中繼,沒有中繼PLC使用壽命很短,本人多次遇到。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    weimeifengdu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 1223 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2014-08-04
    最后登錄: 2014-10-05
    查看weimeifengdu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-08-12 16:52
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1990 個
    工控威望: 7814 點
    下載積分: 64448 分
    在線時間: 737(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-12-23
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-08-12 16:59
    我一直用中繼
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 真誠感謝!
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24608 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-08-12 17:29
    要用,有的是繼電器,有的用電子開關
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!
    程宇
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 7025 分
    在線時間: 408(小時)
    注冊時間: 2010-12-07
    最后登錄: 2024-09-21
    查看程宇的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-08-12 17:56
    肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 同感
    1935807118
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 673 個
    工控威望: 864 點
    下載積分: 2043 分
    在線時間: 326(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1935807118的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-08-12 19:07
    控制電磁閥從來都是直接用晶體管輸出的PLC控制,如果用中繼轉的話,設備效率會將低的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 真誠感謝!
    新手駕駛f22
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-02-06
    最后登錄: 2020-02-20
    查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-08-12 20:43
    為了保護PLC,防止外部設備短路燒點,還是用中繼,有時外部器件很不可靠
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 真誠感謝!
    yaanlh
    yaanlh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 63351 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2012-05-16
    最后登錄: 2024-12-03
    查看yaanlh的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-08-12 21:05
    最好用中繼電器。
    • «