各位,前輩你們好! 我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢? 以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~ |
---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
|
線圈啟動是經過降壓的AC 32-36V 50-60赫茲的電壓 |
---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
|
你這情況有可能是電磁線圈被燒了,圖中的線圈控制電壓是交流32-36V,更換接觸器時要注意控制線圈電壓和負載電流。 |
|
---|---|---|
|
linglong
級別: 略有小成
|
電壓不一樣,你一定是220或380的接觸器換上了36V的,不燒才怪呢? |
---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
哥們接220V或者380了吧! |
|
---|---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
|
此接觸器主要接線的端子有主觸頭L1/L2/L3/T1/T2/T3、輔助觸頭NO、A1和A2是電磁線圈的接線端子。具體情況可以度娘了解一下。 |
|
---|---|---|
|