  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-08-16 22:29
引用
引用第11樓p540762于2014-08-16 22:23發表的  :
可以利用人機有兩組通訊.1連接變頻器.2再由PLC連人機。

不得不說你很聰明  16臺速度不可能快的
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-08-17 15:53
用modbus  RTU  25臺 不OK   modbus  tcp/ip  OK
或用Q的 可以掛兩臺可是沒專用指令
二來不知您的資料多嘛
給您參考 如有錯請指正
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-08-17 21:37
用西門子300系列的PLC用DP通信、就是國際的總線控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接線簡單、就兩跟線、傳輸速率9.8至12M,速率高、傳輸距離就縮短,你有25臺變頻器控制、建議用PROFIBUS -DP控制、程序簡單、接線少、抗干擾好、
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-08-17 22:11
引用
引用第14樓sz518104于2014-08-17 21:37發表的  :
用西門子300系列的PLC用DP通信、就是國際的總線控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接線簡單、就兩跟線、傳輸速率9.8至12M,速率高、傳輸距離就縮短,你有25臺變頻器控制、建議用PROFIBUS -DP控制、程序簡單、接線少、抗干擾好、

用dp非常貴的,光plc的dp模塊就1w了,何況25臺變頻器都要加dp卡,估計成本上升2-3w了
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-08-17 22:13
11樓說的對,用人機好點,我做過人機和溫控器通信,20臺溫控器,還可以
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-08-18 08:40
15樓  發表于: 昨天 只看該作者 | 小 中 大  

引用
  西門子PLC帶DP接口的PLC才6000塊左右、變頻器DP通信模塊才1000塊左右、數量多的話應該價格還可以優惠,在說DP通信做出來的工程效率明顯、如果公司老板做工程,建議采用DP通信、自己可以學習一下國際總線PROFIBUS -DP做工程案例,自己可以學到很多東西、就國際總線PROFIBUS -DP能夠用好的話,那說明你的技術真的不錯。
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-08-19 07:49
如果用DP的話,plc和變頻器都選西門子就可以了,鳥槍換大炮了
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-08-19 08:50
施耐德TM258和施耐德ATV/312/ATV32/ATV61/ATV71,CANOPEN通信,編程簡單,通信可靠。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-08-19 13:11
換品牌,臺達CANOPEN,數獨塊,距離遠,數量多,還不要加模塊,便宜
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
  • «
  • 1