zhenghui_hu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 558 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-07-29
最后登錄: 2015-09-28
查看zhenghui_hu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-15 23:20
1. 請問各位,上下限位開關,原點開關是接到伺服放大器中,還是定位模塊中,還是兩者都接。?限位開關的上限,下限,近點狗信號分別接在1A1,1A2,1A3上,那到程序里面后對應的地址分別是什么?

2. 如果需要接到伺服放大器中,伺服放大器要求的信號必須是常閉點嗎?
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-16 19:28
我們的設備上這些信號都是直接接在QD75定位模塊上的
樓主留言:
真誠感謝!那對應PLC程序里面的地址或者緩沖地址是多少。课以趺丛诔绦蚶镎也坏?
94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 309 點
下載積分: 8344 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-08-28
查看94072890的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-31 21:30
我們公司用的接到定位模塊
chenlaohai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 134 點
下載積分: 425 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-06-22
查看chenlaohai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-31 21:50
接到定位模塊中就可以了
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 428 點
下載積分: 21702 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看yushli2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-02 18:10
直接接到定位模塊上就行了
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-03 17:06
仔細看手冊,手冊寫得很清楚

jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-09
查看jackal的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-04 16:51
樓上的意思 可以不需要接到QD75M模塊上  接到IO模塊上然后通過指令寫進去就可以了  是不是    
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-04 17:20
引用
引用第6樓jackal于2014-09-04 16:51發表的  :
樓上的意思 可以不需要接到QD75M模塊上  接到IO模塊上然后通過指令寫進去就可以了  是不是    

上限位,下限位,近點狗信號需要接到模塊上

[ 此帖被木木2012在2014-09-04 17:25重新編輯 ]
gavin.young
學無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 133 點
下載積分: 491 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2024-04-14
查看gavin.young的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-09 17:27
FLS,RLS,DOG需要接線的
lydia55
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 211 點
下載積分: 725 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-26
最后登錄: 2023-12-19
查看lydia55的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-02 22:50
來了就頂頂哦
black_horse2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 222 點
下載積分: 989 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-07-21
查看black_horse2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-02 23:14
我也是才知道要這三個信號是接到定位模塊上的  
生活的理想就是理想的生活
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5433 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-09-21
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-03 10:53
上、下限和近點狗信號要接在定位模塊上,按7樓的圖示硬件接線,各信號的狀態可通過定位模塊內的緩沖寄存器讀出;各開關的常開或常閉可通過定位模塊的智能模塊參數設置進行變更。附件為做過的項目中三菱定位模塊與松下A5伺服的接線圖(PDF),供各位參考共同學習。
附件: 三菱定位模塊與松下伺服接線圖.pdf (125 K) 下載次數:157
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯