csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-16 19:24
我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 15:32
馬達剎車線圈直接接開關電源24V 不就斷開了
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
寒冰2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 947 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-08
查看寒冰2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-17 21:48
1:用驅動器本身自帶的BRK信號控制;
2:用PLC的Y點來控制剎車24V繼電器的線圈;
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-18 08:40
謝謝上面兩位的建議,我直接外接24V電源剎車打不開,我用PLC的Y點控制試試看
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-18 08:43
我試過用24VDC打開過松下伺服馬達也是帶剎車的,應該是可以的啊,
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-18 10:10
引用
引用第4樓sz518104于2014-08-18 08:43發表的  :
我試過用24VDC打開過松下伺服馬達也是帶剎車的,應該是可以的啊,

我也覺得按道理是可以的,可是我實際用24VDC接馬達剎車兩個端子就打不開,真是奇怪
hikerlight
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 98 點
下載積分: 460 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2014-09-14
查看hikerlight的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-18 11:50
檢查24V電源功率不夠或者電源電壓有問題,我覺得跟用什么信號控制無關,你測量一下線圈是否正常?
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-18 19:28
引用
引用第6樓hikerlight于2014-08-18 11:50發表的  :
檢查24V電源功率不夠或者電源電壓有問題,我覺得跟用什么信號控制無關,你測量一下線圈是否正常?

測量線圈是否正常怎么測啊,還沒測過哦
hikerlight
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 98 點
下載積分: 460 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2014-09-14
查看hikerlight的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-19 11:25
線圈一般只有幾十歐,供電功率,電源,線圈一個個排除,就找到問題了
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-01 12:30
        我們公司造設備的,三菱的都是用繼電器控制抱閘24伏電源就可以了,沒多復雜,線圈有24伏就打開制動了,