18681633589
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 988 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-07-25
最后登錄: 2015-01-14
查看18681633589的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-03 09:30
用R232通訊,怎么用PLC從密度測量儀中取參數
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5530 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-09-12
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 16:47
密度測試儀支持485嘛?有協議可以用485做。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-11 15:29
首先你要取得,密度測量儀的通信協議說明,所支持的通信協議是什么,
再來選擇PLC 的通信端口是使用 232還是485.
如果是232只能是1對1,且距離也有限制。
如果使用485的話,可以連接多臺。通信距離也可以更遠一些。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討