電氣從業(yè)者
級別: 家園常客
![]() |
公司一臺設備上用的QJ71C24N來連接工控機通信,用的CH1端口RS232,現在發(fā)現不能通信了,模塊上面也沒有報警,用編程軟件也沒有發(fā)現模塊錯誤,然后別的一樣設備上拆了一個QJ71C24N過來用,就一切正常,說明通訊線是好的,工控機也是好的,就是QJ71C24N這個模塊有問題,可是它也沒有報警,也沒有故障代碼,看看硬件接口也是好的,設置也是對的,請問這是什么情況? |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該是模塊壞了。 單純的從外表看QJ71C24N很難判斷它是好還是壞。三菱的這個通訊模塊質量我感覺不怎么樣。公司15臺設備,每臺設備上2個QJ71C24N,總共30塊,一年的時間就掛了2塊,我都懷疑采購買的是仿造品。 |
---|---|
|