1QF1作為總開關,1QF2,1QF3,1QF4,1QF5在電柜應該怎么樣接到1QF1,實際制作中每次都是各個斷路器的線都是獨立接總開關,在總開關用線耳壓緊,像圖紙中,就是四根線壓在一起接在總開關.但我總覺得不夠標準,大家都是怎么接線?
[ 此帖被tingfenghu在2014-09-16 21:26重新編輯 ]
附件: pic.pdf (51 K) 下載次數:65
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
清泉水
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-08-12
最后登錄: 2014-12-23
查看清泉水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 11:25
1QF1作為總開關,1QF2上樁頭接接1QF1下樁頭,后從1QF2上樁頭用小銅排直接連1QF3,1QF4,1QF5上樁頭,小銅排有的賣,買回來自己剪,用幾個剪幾個