tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-16 21:14
1QF1作為總開關,1QF2,1QF3,1QF4,1QF5在電柜應該怎么樣接到1QF1,實際制作中每次都是各個斷路器的線都是獨立接總開關,在總開關用線耳壓緊,像圖紙中,就是四根線壓在一起接在總開關.但我總覺得不夠標準,大家都是怎么接線?
[ 此帖被tingfenghu在2014-09-16 21:26重新編輯 ]
附件: pic.pdf (51 K) 下載次數:65
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-17 03:12
根據你各個電機的功率選擇合適的線徑,再計算總線徑選擇合適的冷壓端子連到主斷路器即可,不知你到底想要問些什么
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-17 08:51
1出接2進,2進接3進,如此類推
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-17 10:01
你的想法太特別了!
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-17 10:53
沒看圖,大電流的話,可以接銅排
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-17 11:43
引用
引用第2樓kaiyuan12345于2014-09-17 08:51發表的  :
1出接2進,2進接3進,如此類推

小電流的時候是這樣接,大電流似乎不行.
6樓  發表于: 2014-09-17 11:44
引用
引用第1樓liu19916于2014-09-17 03:12發表的  :
根據你各個電機的功率選擇合適的線徑,再計算總線徑選擇合適的冷壓端子連到主斷路器即可,不知你到底想要問些什么

一直就是這樣做,覺得好像不標準,有時主斷路器上一個端子接了十多根線,有沒有好一點方法?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-17 12:43
主斷路器下面接銅排,然后分別接到單獨分斷路器?/div>
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-17 19:38
同上,用銅排引出主線,各個斷路器直接從銅牌上拉線
常熟崴立
清泉水
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-08-12
最后登錄: 2014-12-23
查看清泉水的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-18 11:25
1QF1作為總開關,1QF2上樁頭接接1QF1下樁頭,后從1QF2上樁頭用小銅排直接連1QF3,1QF4,1QF5上樁頭,小銅排有的賣,買回來自己剪,用幾個剪幾個