qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 10:13
在觸摸屏的輸入框中 要顯示PLC程序中的計時器數值,而且在輸入框中輸入數值后,PLC計時器按照輸入值進行計時。
該怎么設置???求大神指點!拜謝
新手上路
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-20 10:53
用數據寄存器(D),一個作輸入如T0(D0),一個作顯示。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-20 11:41
。。。。。。。無語
浩然星球
QQ:117564998
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 2316 點
下載積分: 2357 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-12-21
查看浩然星球的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-20 13:19
給新人一點動力呀,呵呵
致遠工控 ----誠信至上
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-20 13:48
數據類型為BCD
相信自我!
qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-20 14:23
我PLC中設置了延時是20秒,鏈接運行后,觸摸屏輸入框中顯示512秒,運行PLC后 延時20秒,但是輸入框中的512不變,也不能輸入數值。!
新手上路
qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-20 14:24
輸入數值后,有自動變成512了!
新手上路
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-20 14:39
數據寄存器,比如:LD X0  OUT T0 D0,你在觸摸屏上添加一個數值輸入元件,把地址設為D0,你就可以設置你需要的T0導通時間了,多看看手冊,問題太簡單了,就不要麻煩大神們了
qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-20 23:07
我用的是歐姆龍PLC和昆侖通態的觸摸屏,不知該怎么設置
?????????????????????????????????????????????
新手上路
qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-21 09:54
我現在在組態中使用一個“標簽”,屬性中設置了“顯示輸出”和“按鈕輸入”,
對“顯示輸出”和“按鈕輸入“通過通道連接了PLC.
“標簽”中能顯示PLC中設置的計時器數值,但是卻輸入不了想要的計時數值。!
輸入數值后,自動又變成了PLC中設置的計時器數值。!
新手上路