813746505
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 594 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-09-17
最后登錄: 2014-10-18
查看813746505的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-28 12:13
一個壓力變送器,輸出信號為4~20mA    一臺臺達VFD-M   3.7KW變頻器,可以實現恒壓嗎?求高手指點,謝謝了。
求高手指點,需要調哪幾個參數?可否實現?
813746505
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 594 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-09-17
最后登錄: 2014-10-18
查看813746505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 14:14
        
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-28 15:18
沒有用過DELTA的變頻器,但別的品牌的變頻器,
PID的供水壓力調節,現在是變頻器的基本功能了。壓力變送器反饋信號接到變頻器的模擬量輸入。變頻器設置量程參數就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1806(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-21
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-28 15:30
       現在出的變頻器只要有PID功能,都可以實現恒壓供水,用變送器算是高級的了,我們做恒壓供水時一般都用一塊電阻遠傳壓力表就可以了。我有ABB的參數。要的話可以聯系我。記得我是新疆的自控工程師哦。下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61575 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-09-16
查看bztongyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-28 21:25
只要你的變頻器提供PID控制模式,又有接受4~20mA模擬量的輸入口,就可以實現你的要求。