haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-07
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 08:15
引用
引用第10樓haibin9964于2014-10-03 07:46發表的  :
跳斷路器,c63A的,水泵電機不會大于17.5KW,熱繼電器不跳,但是我覺得不應該是斷路器的原因,本身罐體容量小 ,用水一大,就會頻繁啟動,導致斷路器跳匝,這樣一分析又是斷路器的原因,但是63不小了啊,我上口的斷路器才63A,是不是我把接觸器熱繼電器換成變頻器就好了呢。


1.斷路器老化-->換斷路器
2.換變頻器不如換緩啟動器