  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhuxinyi1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2014-10-03
最后登錄: 2024-06-15
查看zhuxinyi1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 09:13
我們前幾天試驗機器,發現三相電,兩兩之間兩組能測出電壓,一組測不出來,我這個小白當時就凌亂了,這個怎么解釋呀!
每天都進步
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 09:14
有一相相間短路了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 09:38
缺相,如果你測的是電源側
zhuxinyi1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2014-10-03
最后登錄: 2024-06-15
查看zhuxinyi1989的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-03 09:50
引用
引用第1樓guochunyi于2014-10-03 09:14發表的  :
有一相相間短路了。

不太明白,求詳解,謝謝!
每天都進步
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-03 10:39
可能缺相。你再量一下每相與零線之間的電壓是否為220V。
danguliuxin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-03 11:11
重要的地方,就要用好的
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-03 13:08
你有兩根線接到一起去了
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-03 21:00
測的是電源側還是負載側,電源側直接繼續向前查找是不是混線了,如果是糾正錯誤。負載側把空開換掉或重新合閘幾次再測有時會沒事。
機電是我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 255 點
下載積分: 942 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2023-12-07
查看機電是我的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-03 23:06
呵呵,不用問了
巫山石軍
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 359 點
下載積分: 17273 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-10-31
查看懂一點點的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-06 17:34
不是用電纜接的線,可能使用單色線接的電機電源線,沒有分清楚,----少接了一項電源,沒有電壓的兩根線可能同相電
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-11
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-06 21:07
首先切掉所有負載,測。因為如果有一相虛接,那就有可能經負載行程等電位體
王者歸來
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2015-11-01
查看王者歸來的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-06 22:20
應該是缺相了,你可以把兩兩沒有電壓的和零線之間測量一下就可以知道是哪一相有問題了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go