樓主  發表于: 2014-10-03 13:28

哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2835 個
工控威望: 4464 點
下載積分: 215667 分
在線時間: 3189(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 14:17
首先你要確定接線絕對可靠不可以有松動,其次編碼器的選型要絕對與PLC的輸入匹配,再者接地那是必須或者在編碼器的輸出端加上拉電阻。以上這些如果還解決不了,那就只有用示波器去查看一下編碼器輸出的脈沖是否正常或者是否有強烈的干擾出現!祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等