11zhenshid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 664 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-06-19
最后登錄: 2018-12-23
查看11zhenshid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 13:28

哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 13:37
是不是用的是普通計數器,沒用高速計數器呀?
11zhenshid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 664 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-06-19
最后登錄: 2018-12-23
查看11zhenshid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 13:46
c235 和c238 都沒錯 偶爾可以計數的
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-03 14:17
首先你要確定接線絕對可靠不可以有松動,其次編碼器的選型要絕對與PLC的輸入匹配,再者接地那是必須或者在編碼器的輸出端加上拉電阻。以上這些如果還解決不了,那就只有用示波器去查看一下編碼器輸出的脈沖是否正常或者是否有強烈的干擾出現!祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-03 14:28
先把變頻器斷開,單獨運行其他部分,看有沒有問題,沒問題的話基本就是變頻器干擾了,變頻器和PLC開關電源部分要分開供電,分別加裝交流濾波器,變頻器控制部分如果不是隔離的話還要加中繼隔離,再檢測下地線有沒有問題,個人認為是你的線路和接地沒處理好
ttrm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 268 點
下載積分: 34048 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-07-21
查看ttrm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-04 16:35
變頻器參數里的脈沖參數是否和編碼器脈沖數相一致
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-04 17:49
干擾問題
1 加濾波器
2 加磁環
3  但獨拉線
4 地線一定要OK
我上次也是你這樣的  里面有點12臺變頻器
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-05 13:33
引用
引用第4樓892777011于2014-10-03 14:28發表的  :
先把變頻器斷開,單獨運行其他部分,看有沒有問題,沒問題的話基本就是變頻器干擾了,變頻器和PLC開關電源部分要分開供電,分別加裝交流濾波器,變頻器控制部分如果不是隔離的話還要加中繼隔離,再檢測下地線有沒有問題,個人認為是你的線路和接地沒處理好

以上措施要去一一驗證,不是變頻器干擾,就是編碼器有問題。
不斷向前