樓主  發表于: 2014-10-03 13:28

哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 13:37
是不是用的是普通計數器,沒用高速計數器呀?
11zhenshid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 664 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-06-19
最后登錄: 2018-12-23
查看11zhenshid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 13:46
c235 和c238 都沒錯 偶爾可以計數的
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213401 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-10
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-03 14:17
首先你要確定接線絕對可靠不可以有松動,其次編碼器的選型要絕對與PLC的輸入匹配,再者接地那是必須或者在編碼器的輸出端加上拉電阻。以上這些如果還解決不了,那就只有用示波器去查看一下編碼器輸出的脈沖是否正;蛘呤欠裼袕娏业母蓴_出現!祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-03 14:28
先把變頻器斷開,單獨運行其他部分,看有沒有問題,沒問題的話基本就是變頻器干擾了,變頻器和PLC開關電源部分要分開供電,分別加裝交流濾波器,變頻器控制部分如果不是隔離的話還要加中繼隔離,再檢測下地線有沒有問題,個人認為是你的線路和接地沒處理好
ttrm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 268 點
下載積分: 34048 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-07-21
查看ttrm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-04 16:35
變頻器參數里的脈沖參數是否和編碼器脈沖數相一致
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-04 17:49
干擾問題
1 加濾波器
2 加磁環
3  但獨拉線
4 地線一定要OK
我上次也是你這樣的  里面有點12臺變頻器
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-05 13:33
引用
引用第4樓892777011于2014-10-03 14:28發表的  :
先把變頻器斷開,單獨運行其他部分,看有沒有問題,沒問題的話基本就是變頻器干擾了,變頻器和PLC開關電源部分要分開供電,分別加裝交流濾波器,變頻器控制部分如果不是隔離的話還要加中繼隔離,再檢測下地線有沒有問題,個人認為是你的線路和接地沒處理好

以上措施要去一一驗證,不是變頻器干擾,就是編碼器有問題。
不斷向前