11zhenshid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 664 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-06-19
最后登錄: 2018-12-23
查看11zhenshid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 13:28

哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 14:28
先把變頻器斷開,單獨運行其他部分,看有沒有問題,沒問題的話基本就是變頻器干擾了,變頻器和PLC開關電源部分要分開供電,分別加裝交流濾波器,變頻器控制部分如果不是隔離的話還要加中繼隔離,再檢測下地線有沒有問題,個人認為是你的線路和接地沒處理好