• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-06 13:25
現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想請教下大神給如何做能夠達到要求?

我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較
不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點
崇拜高手
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 15:47
PLC直接連接掃描槍沒有做過!但是掃描槍需要驅動的,PLC直接連應該不可以。
樓主可以用掃描槍連接觸摸屏,觸摸屏和PLC通訊,PLC讀取觸摸屏內的數據做比較。這個可以。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-06 16:51
可以實現,加一個rs23IF模塊,程序參照模塊使用手冊程序案例。曾做過一個流水線防差錯系統,用霍尼韋爾的條形碼掃描槍掃描產品條碼到PLC,PLC發送數據到上位機,與上位機交互數據信息,并對該產品上一道工序數據比較、處理、判斷。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(趙峰123) 老手
  • 成功的路上需要幫助
    菜鳥電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 589 分
    在線時間: 391(小時)
    注冊時間: 2014-08-18
    最后登錄: 2024-07-01
    查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-10-06 17:19
    之前見過一條生產線,掃描槍PLC還有屏全部用網線連接在一個交換機上面,PLC通過掃描槍判斷產品信息
    樓主留言:
    我們現在暫時考慮用PLC或觸摸屏與掃描槍連接
    [ 此帖被鄉村電控在2014-10-06 17:26重新編輯 ]
    賞心悅目
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 349 個
    工控威望: 1386 點
    下載積分: 1663 分
    在線時間: 864(小時)
    注冊時間: 2008-12-24
    最后登錄: 2024-09-05
    查看賞心悅目的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-10-06 19:34
    我做過類似的工程,3UPLC完全可以實現這個功能。就是如果用條碼槍掃描直接調出數據就麻煩點。
    樓主留言:
    能具體說說怎么做么 /我現在加油FX2N-232IF模塊  但是具體怎么做我不是很懂
    lida0007
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2014-09-18
    最后登錄: 2014-11-16
    查看lida0007的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-10-09 02:40
    在3u上可以加bd板嗎?在1s上加232bd板可以通信。
    樓主留言:
    我現在加的是FX2N-232IF模塊
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24588 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-08-25
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-10-09 10:04
    可以實現,掃描儀用232接口的,關鍵是協議如何來解析,
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3080 分
    在線時間: 452(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-09-14
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-10-09 11:47
    有沒有觸摸屏,現在很多觸摸品都可以接掃描槍,通訊這塊的程序少寫一點。
    沒有就直接接PLC串口自己寫通訊程序,一般也簡單,只要接收數據就可以。
    樓主留言:
    有觸摸屏  是威綸的MT8070IH 不知道這個屏能不能與掃描槍連接     還有掃描槍的通訊協議是什么
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-10-09 12:30
    無協議 ,RS指令直讀,但是數據一般是ASSC碼,一個寄存器最多兩個數,一般這種都是設定條碼前三位,或4位對比就可以,問題也不是很大
    樓主留言:
    以前做過三菱PLC與斑馬打印機的連接   感覺蠻復雜的   是用RS指令直接讀取掃描槍掃描的數據
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    2545275777
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 1966 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2014-08-09
    最后登錄: 2014-12-08
    查看2545275777的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-10-10 08:04
    這個不懂
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-10-10 14:33
    假Q(mào)Q聊,告訴你怎么寫程序
    樓主留言:
    1604649547
    11樓  發表于: 2014-10-11 08:16
    引用
    引用第8樓hafatahaha于2014-10-09 12:30發表的  :
    無協議 ,RS指令直讀,但是數據一般是ASSC碼,一個寄存器最多兩個數,一般這種都是設定條碼前三位,或4位對比就可以,問題也不是很大

    波特率,停止位,校驗位,數據長度這類的肯定要設置掃描槍和 plc不一致怎么通訊?
    成功的路上需要幫助
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go