樓主  發表于: 2014-10-10 10:24
我們工廠有兩臺設備,機械機構一致電氣元件也一致。機械結構是MRJ2-500B的伺服通過絲桿帶動一模座上下運動(模座有配重、類似于電梯橋箱的配重),F(xiàn)在兩臺設備中的一臺出現過載報警,兩臺設備壓同樣的工件其中一臺可以把工件壓變型,而另一臺只要稍微多壓2MM左右伺服在模座停止幾秒好彈出E1  50的報警(注;報警不是出現在壓入的過程中而是在壓入后幾秒內出現);

1;機械卡死的的情況可以排除
2;伺服驅動器對換問題依舊存在




請前輩指點
崇拜高手
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 11:10
把驅動器和電機都對換看看,問題就很明白了
樓主留言:
現在重新訂購一個伺服電機,驅動器互換了 還是出現一樣的問題
chen020406
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-10-23
查看chen020406的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-10 11:33
電氣接頭是不是松動沒有連接好。要不就是你的絲桿是不是該清洗了負載加重。
樓主留言:
原來檢查發現驅動器到馬達的線有松動,上緊過后問題依舊沒有解決,驅動器也互換過,F(xiàn)在重現訂臺電機準備更換。絲桿上沒有灰塵和垃圾,機械結構感覺是滿順的,沒有卡死或擦碰的情況
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-10 12:52
驅動和電機都換換,你懂的
樓主留言:
驅動器已經換過,電機現在生產沒有辦法給出時間更換。電話問過三菱、三菱技術講電機出現故障的幾率很小,讓我檢查機械結構、但機械結構我也找不出問題在哪,空走的情況下都很順
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺