吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 17:00
LD= C0 K0
OUT M10

LD=C0 K1
OUT M11

LD M10 MODRD K1 H2013 K2
LD M11 MODWR K1 H2001 K5000

LD M10 MODRD K2 H2013 K2
LD M11 MODWR K2 H2001 K5000

LD M10 MODRD K3 H2013 K2
LD M11 MODWR K3 H2001 K5000

LD M10 MODRD K4 H2013 K2
LD M11 MODWR K4 H2001 K5000

LD M10 MODRD K5 H2013 K2
LD M11 MODWR K5 H2001 K5000
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 08:40
如果用485通訊方式你這樣不行的。因為485通訊為半雙工模式。
相信自我!
吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-14 08:43
通過485怎樣才能往多個變頻器寫頻率呢
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-14 08:48
那就用全雙工方式唄,四線式通訊,也叫RS422
相信自我!
吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-14 08:53
臺達變頻器支持嗎,要怎樣設定?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-14 17:28
你程序沒有發送請求就是M1022,前面應該有通訊參數設定,臺達半雙工串行每次通訊只能同一個從站交換數據,也就是你每次通訊請求后要指定一個站發送數據,收到后再指定下一個站,其他也沒什么了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-15 07:54
這只是讀寫部分的程序,變頻器設定的50Hz已經寫進去了,變頻器的實際頻率在D1051中。五臺的頻率都在D1050中嗎,會不會混淆,怎樣區分哪一臺對應的哪個頻率你?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-15 10:53
都跟你說了,一次只能跟一臺變頻器通訊,每次通訊完成后都要將數據放到你指定的地址,再進行下一次(下一臺站)數據通訊。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-15 16:51
你采用的足MODBUS通訊模式如果5臺同時下達同一命令可用廣播通訊電址程序可以簡單
吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-15 20:54
能說的詳細些嗎,最好有相應的程序,謝謝