wangpengwen
級別: 探索解密
|
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談 |
---|---|
|
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
|
|
|
---|---|---|
|
奇通科技
級別: 探索解密
|
加可控硅輸出可以嗎?40w相對PLC觸點好像有點大 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
標準plc 2A 輸出直接驅動 40VA 電磁閥 什么保護也解決不了問題 DC24V 電磁閥就別用了 本整型 AC220 電磁閥加 RC 或許能頂幾下 建議 去專門定制輸出觸點 8 A 以上的plc |
---|---|
|
nimuling1
級別: 探索解密
|
如果負載電流大,通過小型電驛觸點來推動液壓閥 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園?
|
RC應該有效果,也許可以考慮下壓敏電阻。 同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用,頂的時間可以長一點 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用 覺得不可取 輸出點動作不一致,一個觸點粘牢就 over 了 不要同時接線 一用幾備 不知道該算什么招:輸出點帶電磁閥的直接用 plc 擴展輸出模塊 壞了換擴展模塊 不管從安全角度考慮還是穩定性 經濟性考慮 外加繼電器放大都是必要的 繼電器花不了幾個錢 總不能把一個設備做死 |
---|---|
|