oyiwiw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 555 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 12:13
        第一次使用Q系列的CC-LINK模塊,連接一個32入和一個32出的遠程I/O模塊,在WORKS2里設置好基本參數后和分配好RX和RY后,使用時還要不要在梯形圖寫關于CC-LINK的通訊程式,還是不用寫程式而直接使用分配好的遠程輸入、輸出,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 12:47
直接使用分配的地址就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-21 14:48
QJ61BT11N吧。  這個模塊設置好參數直接用了。

以前A系列和FX系列的不行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ruxing.shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-10-21
最后登錄: 2024-03-30
查看ruxing.shi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-21 18:33
直接使用就可以,你分配好的Rx,Ry會自動匹配!
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2021-06-04
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-21 19:12
只需要參數設置就可以了,不需要額外進行任何的操作,望采納!