343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-28 11:07
PLC控制五臺步進電機加五個編碼器定位怎么選型了,一般一個PLC只有兩個雙向通道,我有五個編碼器難道要五個PLC嗎,這也太浪費了











還有就是這個項目要用到原點開關,不知道這原點開關是什么哦
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 15:51
一個說的不清楚,什么品牌的PLC,電機是同時工作嗎?二個一般PLC都自帶2個脈沖輸出口,不夠可以加定位模塊,5個編碼器,估計你高數計數器都不夠用,也得加高速計數模塊,原點開關是步進電機回歸原點用的,樓主的專業知識需要加強
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-28 16:27
用松下的FPX系列,步進電機東方,編碼器歐姆龍,控制五臺步進,可以用定位模塊嗎。
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-28 20:06
松下的FPX系列不可以加定位模塊
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-28 21:39
PLC用FX3U-MT高速計數器用FX2N-1HC*5顆或FX3U-2HC*3顆,位置模組用FX3U-1PG*5顆或是FX2N-1PG*5顆
全部用外掛的程式看起來比較一致且1PG上有原點復歸指令及接點可以用
可以用PLC主機上的I/O取代掉1CH高速計數跟1軸位置


========================================================================================
用三菱的機種選定來排列了一下
FX3U-16MT*1+FX3U-2HC*2+FX3U-1PSV-5V*1+FX3U-2HC*1+FX2N-1PG*5
[ 此帖被小侯在2014-10-28 22:17重新編輯 ]
635590445
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看635590445的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-11 16:57
用基恩士的PLC 可以啊 KV 諾拉的 小型的 可以帶4路高速脈沖輸出 和四路高速脈沖輸入  60點的 2500左右 你的那個應該再加個模塊