配電:三線五線制 公用零線,都是220V的 A相電流:65A B相電流:65A C相電流:40A 電纜選用:YJV3*25+2*16的 請問大家這零線的電流怎么計算的 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
根據電流和電纜規格, |
|
---|---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
|
不知道怎么算,實際中我做過測試,零線電流在35A-----45A左右。 |
---|---|
|
huhuil1l1
級別: 家園?
|
43.2A 25*380/220=43.2 解釋下 如果是 三項65A N線0 現在C是40A 所以你在C是少25A功率。 25*380. 現在走N線所以除220給反向電流。 [ 此帖被huhuil1l1在2014-10-31 11:09重新編輯 ] |
---|---|
|