tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-31 11:00
各位大神,我的步進電機驅動器上有ENA+ ,ENA-使能端,但是我看FX2N-1PG的使用說明書,沒看到有對這兩個點的連接,所以很是困惑怎么連。
同時還有FX2N-1PG上的STOP,DOG可不可以和PLC上的輸出端Y相連接
還有FX2N-1PG上有兩個S/S,是不是隨便接就可以了
第一次用這個拓展模塊,麻煩各位大神指導一下
還有那個FX2N-1PG上的PG0-,PG0+可以不接的嗎?
[ 此帖被tianshizheng在2014-10-31 11:23重新編輯 ]
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-31 12:23
ENA+ ,ENA-通電釋能,斷開,自由
空,則使能

下載手冊看啊,為什么都習慣不看手冊呢?
chjbzazhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 836 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2024-07-11
查看chjbzazhm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-31 12:30
FX2N-1PG上的STOP,DOG可以和PLC上的輸出端Y相連接
手冊有連接圖  
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-02 10:10
2樓說的有道理,先要分清擴展模塊的輸入和輸出.STOP,DOG是定位模塊的輸入,STOP是立即停止,DOG是原點接近信號,PG0+和PG0-是原點接近開關.
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-02 11:03
ENA+ ,ENA-通電釋能,斷開,自由
空,則使能

下載手冊看啊,為什么都習慣不看手冊呢?
我很贊同