樓主  發表于: 2014-11-06 10:34
MR-J2S-40B上電后沒幾分鐘就會報92,更換了新電池還是會報;后來換了新驅動器裝上新電池,還是會報92;是用QD75M1定位模塊控制的,不知道問題出在哪里,請高手指教。。。(電池全新的,試過OK;驅動器換了一個新的,一個舊的)
秀逸清風
gongxx163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 569 點
下載積分: 10418 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-12-24
查看gongxx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-12 01:11
之前公司一直有這個問題,似乎與電池更換沒有很大的關系似的,我個人認為是設置的問題例如行程限位什么的,

試著該一下軸的行程試試,