137869987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 792 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2021-03-14
查看137869987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-06 10:34
MR-J2S-40B上電后沒幾分鐘就會報92,更換了新電池還是會報;后來換了新驅動器裝上新電池,還是會報92;是用QD75M1定位模塊控制的,不知道問題出在哪里,請高手指教。。。(電池全新的,試過OK;驅動器換了一個新的,一個舊的)
秀逸清風
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30415 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-12
查看jason05的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 11:12
伺服記憶數據已丟失,重新設定行程即可!
94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 311 點
下載積分: 8359 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-12-18
查看94072890的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-06 13:25
電池連接線有沒有問題。。我遇到的都是換了電池,等1兩分鐘就好了
137869987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 792 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2021-03-14
查看137869987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-06 18:22
回了原點,驅動也換了,還是同樣 的問題;
秀逸清風
137869987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 792 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2021-03-14
查看137869987的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-11 22:40
好久 沒上線了,上次的問題已解決,謝謝大家的幫助  (換了個伺服馬達)
[ 此帖被137869987在2014-11-11 22:49重新編輯 ]
137869987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 792 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2021-03-14
查看137869987的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-11 22:46
向大家請教:設備突然停電后,再次送電,伺服原點就沒有了,電池是好的;正常停電就不會發生這情況。這是什么原因造成的?
秀逸清風
gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 569 點
下載積分: 10418 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-12-24
查看gongxx163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-12 01:11
之前公司一直有這個問題,似乎與電池更換沒有很大的關系似的,我個人認為是設置的問題例如行程限位什么的,

試著該一下軸的行程試試,
137869987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 139 點
下載積分: 792 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2021-03-14
查看137869987的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-22 03:46
設備一直在使用,暫時還沒有試;有沒有可能是程序問題?
秀逸清風