gao6279039
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2886 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2022-04-22
查看gao6279039的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-13 12:00
FX1N-60內部計時器有一個動作的時間不準確,以前PLC里有根小鐵棍,導致PLC通電后無電源,東西取出來后又好了,之后用了一段時間后T202設定的時間就不準了,我把它修改成沒有上的T205后還是不好。請問PLC里的一個計時器壞了是不是連帶著所有的計時器都不好了。。各位大哥請速回復。。謝謝
gao6279039
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2886 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2022-04-22
查看gao6279039的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-13 13:52
無解嗎?
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 284 點
下載積分: 481 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2024-09-12
查看山大王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-22 09:24
以前也總認為定時器有問題,最的發現是程序的問題
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-22 09:49
FX1N的內部計時器只有T0~T55(100ms),T32~T62(10ms)(其中M8028要ON),T63(1ms)就是沒有
T202及T205你是用錯Timer的編號了.
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-22 09:56
抱歉剛剛說錯了,說成了FX1s,FX1N確實有T202及T205.