zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-17 23:20
工作時,電源輸出3A左右的直流電流,但是有時候電源沒有輸出足夠的電流,現在想加入這樣一個功能,當工作時電源輸出電流小于設定輸出的電流時,就報警。想請教有什么東西可以檢測直流電流有無?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8198 個
工控威望: 10327 點
下載積分: 20995 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 07:07
有直流電流測量儀表的,帶繼電器或者模擬量輸出的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-18 07:49
在直流回路中加一個分壓器,如0-10A  0-75mV 的分壓器,這樣當你的輸出電流在3A時,分壓器上的壓降在22.5mV,接到一個帶報警功能的儀表里,就能完成你的設想?梢越涣髋。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211359 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-18 09:29
最簡單最快捷的方法就是裝一個電流繼電器一切搞定!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-18 13:20
謝謝各位的解答,大概方向有了,就是要在回路中串入一個檢測電流的東西(分流器,電流繼電器,霍爾傳感器),不過這樣總感覺不太靠譜
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-20 07:50
不靠譜?現在絕大多數發電廠、配電站都是用這種方法做繼電保護。當然現在也有更先進的電流檢測變送器,可是他們的價格很高而且是有源的。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控