wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-18 11:42
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 21:19
可以用的,我用過,一個中繼,強電控制回路用了一組觸點,弱點信號也用了一組中繼觸點,理論上,實際上只要額定容量內都可以用,不過強電、弱電能分開最好了,檢修也方便點。