wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 990 點
下載積分: 2128 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-08-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-18 11:42
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
shr7233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-09-12
查看shr7233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 11:45
最好不要這樣用。加一個中繼也值不了多少錢
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-18 11:46
  原理上可行,實際上和安全方面起沖突吧。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 990 點
下載積分: 2128 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-08-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-18 11:58
有人在案例上這樣用過的嗎
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-18 12:09
4組觸點是相互獨立的;按道理能用;但是這種微型繼電器不像交流接觸器相互有空間間隔;很容易產生弧光;建議還是獨立分開電壓保險;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(趁你還年輕) 如果用于 信號線 & ..
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-11-18 12:49
    引用
    引用第4樓zmy450365于2014-11-18 12:09發表的  :
    4組觸點是相互獨立的;按道理能用;但是這種微型繼電器不像交流接觸器相互有空間間隔;很容易產生弧光;建議還是獨立分開電壓保險;
    linyigong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 1046 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2014-11-07
    最后登錄: 2015-07-15
    查看linyigong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-11-18 12:49
    引用
    引用第4樓zmy450365于2014-11-18 12:09發表的  :
    4組觸點是相互獨立的;按道理能用;但是這種微型繼電器不像交流接觸器相互有空間間隔;很容易產生弧光;建議還是獨立分開電壓保險;
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-11-18 12:57
    可以用,我用過,問題不大,繼電器質量好點的就行了
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8199 個
    工控威望: 10328 點
    下載積分: 20997 分
    在線時間: 2989(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-09-20
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-11-18 13:07
    完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1991 個
    工控威望: 7813 點
    下載積分: 61636 分
    在線時間: 730(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-09-17
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-11-18 18:39
    支持2樓意見
    福記
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 5429 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2011-10-02
    最后登錄: 2022-11-01
    查看福記的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-11-18 19:42
    如果這樣用,是不安全的,不提倡,
    泡桐樹
    交流與合作。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 361 點
    下載積分: 973 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2014-04-15
    最后登錄: 2021-06-04
    查看泡桐樹的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-11-18 19:52
    當然,可以了,這種繼電器就是24V\220V的。