ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 10:51
PLC模擬量輸入,選擇量程0到10V,經測量我的傳感器無感應時電壓12V左右,請問將傳感器接入PLC時是否需要串接電阻?

小弟首次接觸模擬量,多謝幫忙
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 09:35
模擬量通常是0至5v     0至10v      -10v至+10v      4-20MA 電流的信號,你說的是12v可能你傳感器的供電電壓。還有就是你的是電流信號,你用電壓表測量的有可以出現這樣的事情。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。