ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 10:51
PLC模擬量輸入,選擇量程0到10V,經測量我的傳感器無感應時電壓12V左右,請問將傳感器接入PLC時是否需要串接電阻?

小弟首次接觸模擬量,多謝幫忙
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26249 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-11-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 10:55
你用什么傳感器,接到AD模塊啊,為什么會選擇傳感器接AD模塊?
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-20 11:06
引用
引用第1樓wangcheng18于2014-11-20 10:55發表的  :
你用什么傳感器,接到AD模塊啊,為什么會選擇傳感器接AD模塊?

是用AD模塊的,傳感器輸出電壓,經AD模塊轉換數據給PLC,現在就是不知道接入AD模塊的時候要不要串電阻

用的是科瑞模擬量傳感器,金屬開關式的,瑞士牌子
[ 此帖被ycllzl1314在2014-11-20 11:12重新編輯 ]
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-20 11:37
       師傅們在哪里
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-12
查看iujfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-20 18:29
不需要
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-21 08:28
12v超量程了。模塊檢測范圍0~10v
成功的路上需要幫助
chenqingquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 175 點
下載積分: 618 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2021-03-13
查看chenqingquan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-21 08:37
不需要加電阻
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-21 08:59
要加變送器,電壓超出范圍了
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-21 09:35
模擬量通常是0至5v     0至10v      -10v至+10v      4-20MA 電流的信號,你說的是12v可能你傳感器的供電電壓。還有就是你的是電流信號,你用電壓表測量的有可以出現這樣的事情。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26249 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-11-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-21 10:10
你加個降壓電阻也行,不加也行,電壓雖然高了,但是沒有什么問題,可以用!