zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 09:28
      各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.
aze_240
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 139 點
下載積分: 3137 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2024-09-06
查看aze_240的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 21:00
原來4000對應的是300kg,現在對應的是400kg,把原來換算結果乘以4/3