真的愛你0828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 543 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2022-04-05
查看真的愛你0828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-08 20:00
連線方式:
【USB轉232】+【FX1N-485-BD】+【FX1N-24MR】[attachment=129681]
虛心求教
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 20:19
三菱FX系列為RS422,請使用USB轉RS422轉換線與FX1N-422-BD。

Good Luck~
真的愛你0828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 543 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2022-04-05
查看真的愛你0828的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-08 20:28
本來FX1N-485-BD是與變頻器通信用的,USB轉RS422轉換線連不上,才用的485
虛心求教
18911135826
電氣法師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 102 點
下載積分: 493 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-12-08
最后登錄: 2024-11-06
查看18911135826的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-11 00:16
這個不一定是接口問題,你查查你的電腦驅動吧
rxp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 180 點
下載積分: 5602 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-08-31
最后登錄: 2024-09-10
查看rxp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-05 18:53
可以的,加個232轉485
fxm1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 658 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2018-09-14
查看fxm1986的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-06 10:23
232接口與485接口肯定不能聯的啦,
如果能聯,那還分什么232與485?