樓主  發表于: 2014-12-09 23:56
三菱PLC RS-485-BD與森蘭變頻器通訊,“主控制字”和“主狀態字”什么意思?需要設定頻率、啟動正\反轉、停止、讀出頻率、電流、電壓。應該設置哪些參數?先謝謝了
工控小二
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-11-21
最后登錄: 2024-11-21
查看工控小二的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-10 08:33
主控制字:PLC給變頻器的控制信號,比如設定頻率、啟停、正反裝;
主狀態字:變頻器反饋給PLC的狀態信號,比如變頻器當前開機狀態、頻率、報警等。
樓主留言:
您講的這個現在理解了!還有些具體的不清楚,方便幫我解釋一下嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(廈門鷺客) 真誠感謝!
    hengliang289
    出學留國
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 307 點
    下載積分: 1118 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-11-30
    最后登錄: 2024-03-01
    查看hengliang289的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-12-10 08:44
    1樓正解,不同品牌的變頻器參數要去查手冊,比如我們廠用的西門子G120系列,正轉就是16#047F
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(廈門鷺客) 真誠感謝!
    廈門鷺客
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2014-02-17
    最后登錄: 2022-05-03
    查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-10 08:48
    謝謝!