zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝! |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
說一下,貌似沒有說機臺必須要有漏電。機臺配電的話主要設備安全,其次是人身安全。設備安全,空開可以的。人身安全,工業設備主要體現在接地可靠,其次是控制電源可用漏電,但是一般用隔離的比較多。讓然對于特殊的設備要特殊處理。比如可嬉戲的噴泉泵,于外殼接觸加熱器等 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
設備可以不裝漏電開關,但是接地是一定要接的! |
---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
|
占樓看戲了;和安全說下,進戶裝個漏點就可以了嘛。 |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
我單位的有幾個設備總開關是裝漏電開關的,而其他的分開關是用空氣開關,其中220V控制電源是用380/220隔離變壓器取得的。漏電開關應采用躲過啟動峰值電流的。但只要是設備上單相接地或用單相回路,馬上跳閘。 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
f非常容易跳閘啊 |
|
---|---|---|
|