這個穩壓二極管1N4745為何老燒壞,電路24小時長期通電,最多十天燒壞,最短期一個星期,連續燒壞好幾次了,
謝謝你們的建議,我不能用變壓器,只能用電容降壓后整流出來,再穩壓供設備用電
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 11:00
從這個電路看是為了保護三端穩壓集成塊7812的,如果采用變壓器降壓是完全不需要這個保護。
擊穿這個二極管最根本的問題的二極管工作電流超過這個二極管的額定值,特別是在晚間電網電壓上升后,流過該二極管的電流將會比白天要大。解決的辦法:
1)更換電流值大的(穩壓二極管一般標注功率的)。
2)采用三極管擴流。