wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
|
這個穩壓二極管1N4745為何老燒壞,電路24小時長期通電,最多十天燒壞,最短期一個星期,連續燒壞好幾次了, 謝謝你們的建議,我不能用變壓器,只能用電容降壓后整流出來,再穩壓供設備用電 [ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新編輯 ] |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
|
有沒有量過橋式整流電路后端電壓的波形啊,用示波器量,萬用表量不準的!如果波形有毛邊,說明1,你選的電容有問題;2電容壞了!如果波形穩定,看看電壓是多少,是不是你的穩壓二極管選型不對。為什么你7812后面不加一個穩壓二級管呢, 建議:測試的時候,先將7812去掉,免得燒掉, 不要一味的去換穩壓二極管。表面上燒的是它,問題不一定就出在它上面。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
從這個電路看是為了保護三端穩壓集成塊7812的,如果采用變壓器降壓是完全不需要這個保護。 擊穿這個二極管最根本的問題的二極管工作電流超過這個二極管的額定值,特別是在晚間電網電壓上升后,流過該二極管的電流將會比白天要大。解決的辦法: 1)更換電流值大的(穩壓二極管一般標注功率的)。 2)采用三極管擴流。 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
建議你加一只變壓器,先把220v變成12-15v左右,再去穩壓,你電路中的DC功率很! |
---|---|
|
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
|
交流220V后面沒有加變壓器當然會這樣了,加個變壓器秒穩定妥妥的。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
1.此電路只適合小負載,建議工作電流在20ma內。 2.此電路元件選用不合理,1N4745功率1W,電流15ma,電容105太大,在220下電流有70ma,空載下肯定會燒1N4745。如果負載小可以減小電容。 3.最好的方法是加220/15V變壓器,取消穩壓管,改大電容。 |
|
---|---|---|
|
68074633
級別: 工控俠客
|
7815已經有穩壓功能,可以取消這個穩壓管,換成30歐大功率電阻,防止空載電壓過高。如果你非要用穩壓管,建議用大功率的,并加強散熱 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
建議用大功率的,并加散熱片 |
---|---|
|