有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會兒就燒掉了,所以用小了。

還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。

我等草根我無語了,人家可是科班出身。

所以問問大家,大家討論下。

照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎?


補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。
可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以,
原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-27 11:08
估計設備供應商早就打點好了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-27 12:38
真正的達到名牌功率的長時間工作制電機沒問題(前提是長時間工作制的電機,使用環境溫度及散熱條件,達到電機的工作要求條件)。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26179 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-09-21
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-27 15:59
2樓正解,如果說運行功率和銘牌一樣會燒掉,只能說那些硬件有問題。
hemuqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2015-08-22
查看hemuqing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-27 18:55
如果按照他們說的那么熱繼整定值一般1.15倍怎么解釋?
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-27 19:05
人家喜歡那樣使用,是人家的事吧。人家有錢愿意往滿大街上撒,這也不一定有壞處啊;起碼可以救濟一部分沒錢的人
mrwqg007
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 10412 點
下載積分: 15367 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2024-07-26
查看mrwqg007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-27 19:09
當然以額定功率運行了,否則標額定功率干嘛用
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-07-25
查看zq11111的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-27 19:19
是啊,我也只聽說過電動機不能長時間超載運行,今天算遇到高人了。
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-07-25
查看zq11111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-27 19:20
同意2樓觀點
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-29 08:23
          人家這樣做也有好處的,但是接觸器選小肯定是不對的,控制過載的可以選小點,三菱變頻器說明書上都說要選型比電機功率略大點不能一樣,也不能小了,至于有位樓主所說電機整定電流1.15倍,這個好像是電機瞬間啟動的電流,熱繼電器還沒斷開電機已經啟動正常了,它大電流大只是短暫的,不影響的,說的有錯的大家不要取笑,
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 3279 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-09-18
查看靜芳的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-29 10:39
80%這樣他就可以選大一點的變頻器和電機賣給你了啊。你都不懂。
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-07-25
查看zq11111的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-29 16:06
明白了,原來還有這等貓膩,控制降額,終端升額。都什么社會了
  • «