240827223
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 122 點
下載積分: 432 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-04-03
最后登錄: 2023-09-14
查看240827223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-01 20:05
大家看下      有什么地方值得注意      下次改進
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-11-25
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 20:39
不錯,還可以。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-01 20:53
夠美觀啦。當然,如果使用硬銅線布線,肯定更好看
240827223
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 122 點
下載積分: 432 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-04-03
最后登錄: 2023-09-14
查看240827223的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-01 21:37
謝謝建議
jsks2014
回收 銷售 機電產品
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 149 點
下載積分: 5298 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2015-06-03
查看jsks2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-01 21:47
很好
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-01 21:55
不錯,夠美觀
danguliuxin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-02 06:47
挺緊湊的,感覺太擠了
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-02 08:47
設計不夠美觀,太擠
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-02 09:07
線槽上邊的黑線是什么?拼接的?
丁字處還有縫隙,線槽應該沒導角吧?
繼電器用兩組的就可以了吧?
開關電源那邊是管型端子或針型端子兩個壓在一起的吧?
你里面220的 兩相顏色一樣  還有PLC全是紅線,你的24的正負是沒有沒有顏色區分?好像PLC下面最左邊的都沒套號碼管吧?
比如接觸器類似的地方不用扎帶扎吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湖北荊州) 說的很詳細,也是重點
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 夠仔細
    建控電
    野蠻其體魄、文明其精神。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 555 個
    工控威望: 1593 點
    下載積分: 3462 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-12-16
    查看建控電的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-01-02 09:13
    引用
    引用第8樓bigblg于2015-01-02 09:07發表的  :
    線槽上邊的黑線是什么?拼接的?
    丁字處還有縫隙,線槽應該沒導角吧?
    繼電器用兩組的就可以了吧?
    開關電源那邊是管型端子或針型端子兩個壓在一起的吧?
    你里面220的 兩相顏色一樣  還有PLC全是紅線,你的24的正負是沒有沒有顏色區分?好像PLC下面最左邊的都沒套號碼管吧?
    .......
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(shizhongyang)
    電工小安子
    資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 396 個
    工控威望: 4041 點
    下載積分: 5252 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2014-09-27
    最后登錄: 2024-07-10
    查看電工小安子的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-01-02 09:25
    8樓有做監理的潛質,不過說的很入行.贊一個.         
    承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
    711022027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 10025 點
    下載積分: 9365 分
    在線時間: 649(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2024-12-20
    查看711022027的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-01-02 09:29
    PLC電源沒有用隔離變壓器!PLC和開關電源沒有接地!