ntxuneng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-08
最后登錄: 2015-01-10
查看ntxuneng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-10 17:00
看到以前某個樓主發的關于利用S7-200高速計數器檢測轉速的帖子,程序中使用了表指令,覺得這樣編程非常簡潔,但在中斷程序中有一處不理解,就是高速計數器的HC0的值被讀取到VD0后再將當前值存入表中時讀取的是VW2,這樣是不是沒有完整讀取VD0中的數據呀?希望哪位高手點撥一下,先謝謝了。原帖的設計思路及程序詳見附件。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-15 20:39
引用
引用第2樓lcwlaile于2015-01-15 20:19發表的  :
VD0應該是VW0和VW1吧

VD0是VW0和VW2,VB0,VB1,VB2,VB3.