FX1N-60MT的程序能不能改變類型為FX3G-60M,直接灌入FX3G的PLC用,可以用不?FX2N-4AD-TC能用在FX3G上嗎?
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 16:45
有些特殊的M,D,參數不一樣,可能需要修改一下才行,F(xiàn)X2N-4AD-TC可以用在FX3G上。
樓主留言:
FN2N-4AD-TC從原來的FN1N改到FN3G上,需要改站號嗎?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 3925 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-13 17:59
把那些特殊繼電器和寄存器一一對應改過來就可以了,其它不用改就可以。單純更換PLC類型的話沒多少要改的地方。