wanyixia65
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 147 點
下載積分: 4068 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-09-03
查看wanyixia65的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-20 20:22
超聲波液位計:兩線,4-20ma輸出,24V供電。
1.應怎樣接線?
2.怎樣轉換成測量值(0-10米)?
3.模塊共8AI*13bits,用到了6路,空出的2路需要作處理嗎?
郵箱:lusenburg@126.com,手機:15285085877盧
yyy06190224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 157 點
下載積分: 607 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-05-02
查看yyy06190224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-21 08:37
24V+-----變送器------PIW512+(2號點)
0V------PIW512-(3號點)
cs75688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2017-08-13
查看cs75688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-22 23:26
昨晚給你郵箱發了西門子官網的視頻地址,看到了沒?那個上面有7KF02的用法說明,各種接線方式都有介紹,應該能解決你的問題。