我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-24 22:26
如題目。。,F(xiàn)在用的ZRN方式,每一次回的原點位置前后都有一點變化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一個零點信號就可以了?
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-01 12:34
DSZR S1 S2 S3 S4中的S2是電機馬上停止的信號,也叫零點信號,可以接電機Z相脈沖信號,這種情況要是電機感應到近點信號S1后的第一個Z相脈沖信號才行,Z相脈沖就是電機轉一周發一個信號的意思,但是這種精確度不是很高,因為電機每次感應到DOG信號并不是在同一個位置,也就是說接收到的Z相脈沖信號并不是在同一個位置,也就是說電機最后停機的位置可能每次都不一樣,所以我建議用這個指令時最好在外部再加一個零點信號感應器,這個零點信號感應器還有要求需要接入X0-X7中具有高速響應的輸入點中,這樣信號才會第一時間傳送到PLC中,不要問我為什么,說明書中介紹這條指令時就是這么要求的,也有人把S1和S2用同一個輸入點也可以,即近點和零點用同一個信號,動作應該是一感應到近點就馬上停止,有條件的也可以試一下,試了后請上傳你們的驗證結果,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(加減1生不息) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(凱濤123--) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(736257999) 真誠感謝!