樓主  發表于: 2015-01-24 22:26
如題目。。,F(xiàn)在用的ZRN方式,每一次回的原點位置前后都有一點變化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一個零點信號就可以了?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71329 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-08-15
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-25 14:15
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-08-14
查看我好像是的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-25 14:35
引用
引用第1樓vdadiv于2015-01-25 14:15發表的  :
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc

零點信號是接伺服驅動器?
不是接外部傳感器????
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-25 16:20
引用
引用第2樓我好像是于2015-01-25 14:35發表的  :

零點信號是接伺服驅動器?
不是接外部傳感器????

一般是接伺服驅動器輸出的Z相,當然你不想接也可以用近點信號,就和ZRN是一樣了
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-08-14
查看我好像是的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-25 20:14
引用
引用第3樓andy_gao于2015-01-25 16:20發表的  :

一般是接伺服驅動器輸出的Z相,當然你不想接也可以用近點信號,就和ZRN是一樣了

意思就是在現有一個外部接近信號的情況下面,另外接一個伺服驅動上面的Z信號就好了?就可以用DSZR?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-27 08:42
外部傳感器得考慮它的重復精度。。。,加之回原點的速度過快的話誤差會比較大,建議別用普通的接近開關。
成功的路上需要幫助
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-01 12:34
DSZR S1 S2 S3 S4中的S2是電機馬上停止的信號,也叫零點信號,可以接電機Z相脈沖信號,這種情況要是電機感應到近點信號S1后的第一個Z相脈沖信號才行,Z相脈沖就是電機轉一周發一個信號的意思,但是這種精確度不是很高,因為電機每次感應到DOG信號并不是在同一個位置,也就是說接收到的Z相脈沖信號并不是在同一個位置,也就是說電機最后停機的位置可能每次都不一樣,所以我建議用這個指令時最好在外部再加一個零點信號感應器,這個零點信號感應器還有要求需要接入X0-X7中具有高速響應的輸入點中,這樣信號才會第一時間傳送到PLC中,不要問我為什么,說明書中介紹這條指令時就是這么要求的,也有人把S1和S2用同一個輸入點也可以,即近點和零點用同一個信號,動作應該是一感應到近點就馬上停止,有條件的也可以試一下,試了后請上傳你們的驗證結果,謝謝。