philips105s
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 657 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2022-04-11
查看philips105s的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-27 16:21
如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)?紤]用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-22
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 08:29
設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用
樓主留言:
真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-22
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-28 09:26
引用
引用第9樓sunwenhui-1于2015-01-28 08:29發表的  :
設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用

國內合資西門子的,或者臺灣東元,
獨自漂泊