• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
philips105s
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 657 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2022-04-11
查看philips105s的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-27 16:21
如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)?紤]用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 16:28
50HZ和60HZ可以忽略,耐壓高的可以代替耐壓低的,載流量大的可以代替載流量小的。
熱繼電器的保護原理是根據流過的電流發熱驅動熱敏元件來保護的。頻率差異可以直接忽略。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
philips105s
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 657 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2022-04-11
查看philips105s的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-27 16:48
言簡意賅,精辟。呵呵,再問下,國內單相220v的用電器可以直接連對方的220v相線嗎?感覺雖然有10hz的差別,但應該問題不大吧。
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-27 16:57
頭一次碰到國外制式。版主說的言簡意賅!
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看mmxx111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-27 19:32
朋友你說的 出口設備,斷路器·熱繼電器對頻率60HZ可以使用,進口接觸器都有50/60HZ。
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-09-16
查看000518的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-27 19:53
這個要對方客戶說了算。否則當心賠錢。
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-27 20:41
斷路器·熱繼電器一般可以替代,接觸器國內應該可以找到替代品,電機必須得換。
樓主留言:
真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-06-09
查看ufo6363的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-28 00:53
放心大膽的用,越算越怕。我這里去韓國的設備50頻率還不一樣用
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-28 08:16
3相220任取兩相插個臺燈或者別的220V負載運行沒任何問題.
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-22
查看忍緣善的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-28 08:29
設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用
樓主留言:
真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3987(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-09-22
查看忍緣善的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-28 09:26
引用
引用第9樓sunwenhui-1于2015-01-28 08:29發表的  :
設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用

國內合資西門子的,或者臺灣東元,
獨自漂泊
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-09-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-28 16:46
接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go