樓主  發表于: 2015-01-27 16:21
如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 16:28
50HZ和60HZ可以忽略,耐壓高的可以代替耐壓低的,載流量大的可以代替載流量小的。
熱繼電器的保護原理是根據流過的電流發熱驅動熱敏元件來保護的。頻率差異可以直接忽略。