  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-27 18:06
控制柜內有發熱量很大的變頻器,柜內安裝了散熱風扇,有何種方法給風扇做報警顯示到觸摸屏上顯示風扇是否在工作,這個報警是在風扇得電而不工作的情況下。求指導(有何經濟實惠的方法)
常熟崴立
luyushen
呵呵噠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 164 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2017-08-01
查看luyushen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 18:25
換個想法,可以監測變頻器的溫度,只要超高,那給PLC一個輸入,顯示在觸摸屏上就可以
菜電
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-27 18:25
風扇處電源并聯繼電器,繼電器觸點做為風扇有電的信號輸入PLC,風扇出風側增加風壓開關,風壓開關的信號進入PLC就行了,剩下的就是編程了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-27 19:38
用電柜空調機
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-27 20:43
變頻器有超溫報警功能
單身真愛
俺們都是工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-10-13
最后登錄: 2022-06-18
查看單身真愛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-29 09:24
這樣的問題百度一下你會了解的更清楚,,
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-29 11:12
1:找有信號反饋的風扇
2:直接加溫控監視電箱溫度
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-29 11:38
1.用風壓開關;2.出風口裝百葉,檢測百葉位置;3.有反饋信號的風機;4.低成本可用光電開關或微動開關檢測(如出風口掛一飄帶)。5.最常用的方法是監測柜內溫度。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-29 11:46
加個電流監控表可以
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3993(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-10
查看忍緣善的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-29 11:54
支持3樓,現在好多廠家在變頻器或者其它電氣多,散熱不良場所就是用柜式空調幫助散熱降溫
獨自漂泊
rongganghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 629 點
下載積分: 10293 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-02-12
最后登錄: 2024-05-02
查看rongganghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-26 10:19
用熱水器溫度檢測開關,象老電視電源調整管,檢測溫度
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-26 11:09
支持3樓!
電柜空調需要選型!使用感覺還不錯。
  • «
  • 1