• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-28 15:55
各位大師們,請問三相380V接成三角形的發熱管,每根4KW,總是燒發熱管,漏電開關動作,有什么方法減少這種燒管的次數嗎?
zhuhui680869
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 176 點
下載積分: 758 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2023-10-08
查看zhuhui680869的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 15:57
接成星型
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-28 16:01
干燒還是燒水,燒水的話看是不是缺水干燒的話,看風機有沒有問題
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-28 16:02
接成星形,但是功率就小了吧
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-28 16:13
食堂煮飯的,燒水自動加水,是不是加熱管質量不行呀——換了好幾次了,燒不到一個星期
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-28 16:20
如果電熱管的額定電壓是380V,則原因有以下幾點:
1:電熱管質量差。但如果能連續正常工作好幾天時間,也可以忽略。
2:電壓偏高,但這個原因較小,可以忽略。
3:沒有及時補水,造成電熱管干燒損壞, 這個原因居多。
4:水質不好,結垢嚴重。

解決措施:解決了上面提到的3;4條就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-28 16:31
額定電壓不是380V 或者電熱器質量太差
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-28 18:41
5樓說的對
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-28 21:43
5樓說的對,再有就是結成角接用380V的加熱管,結成星接用220V的加熱管,如果電壓高就改成星接的
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-29 11:38
謝謝各位,電熱管是380V,水質不是很好,但不是少水,電熱管沒有斷只是接地了,所以不能使用了,有沒有這種可能呀,接成三角形的,如果有一根管內阻有點不同是不是會使這個管 燒損呀,不過這個也應是斷吧,不會是絕緣擊穿呀!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-29 14:31
額定電壓是380V的電熱管,
阻性負載,和電熱管的內阻無關的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 884 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-29 14:58
燒加熱管,斷路器的原因是電流過截.

1,加大加熱管電阻.

2 并且換大功率斷路器

3,元件質量差.
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go